液冷系统中一次侧与二次侧回路的技术差异及核心价值分布如何?

在数据中心液冷解决方案中,AIDC液冷系统通常被划分为一次侧回路和二次侧回路。对于行业研究者而言,理解这两个回路的物理边界、功能分工以及各自包含的核心设备至关重要。

请详细解析一次侧回路与二次侧回路在热交换过程中的具体角色,特别是CDU在其中起的隔离与连接作用。同时,分析两个回路中哪些部件占据了主要的价值量和技术壁垒,例如一次侧中的冷水机组与压缩机,以及二次侧中的冷板、CDU和管路接头等。此外,结合当前市场竞争格局,说明国内外厂商在这些核心环节中的优势分布情况。

最佳答案 匿名用户编辑于2026/08/27 11:25

AIDC液冷系统通过一次侧回路和二次侧回路的协同工作,完成从IT设备到外部环境的热量传递。这两个回路独立运行,通过冷量分配单元(CDU)进行物理隔离和热交换连接。

一次侧回路属于设施级共享冷源,其主要功能是将热量最终排放到外部环境中。该回路标准化程度较高,通常按散热功率配置。核心设备包括冷水机组、冷却塔、室外冷源和水泵等。其中,冷水机组是主动机械冷却的核心,尤其在环境温度较高或散热需求大的场景中不可或缺。压缩机作为冷水机组的心脏,成本占比高达30%-40%,是决定能效的关键部件。目前,该领域外资品牌如开利、约克等仍具优势,但美的、格力等国内厂商凭借制造规模和成本优势,正加速进口替代。

二次侧回路则直接贴近服务器与芯片,负责将热量从发热器件带走并传递至CDU。由于直接接触精密电子设备,二次侧对定制化、可靠性和洁净度要求极高。其核心价值集中于冷板、CDU、分液箱(Manifold)、快接头及冷却液等部件。冷板是直接换热单元,微通道技术为主流;CDU作为系统“心脏”,负责冷却液的循环驱动、过滤、增压和温控,技术壁垒较高。二次侧环节的参与者多为专注于热管理的专业厂商,如英维克、申菱环境、高澜股份等,它们在解决方案设计和核心部件制造上具备较强竞争力。

总体而言,一次侧侧重于通用制冷设备的集成与能效优化,价值量大但标准化程度高;二次侧侧重于精密热管理与系统集成,定制化强,技术壁垒更高,是液冷区别于传统风冷的核心增量环节。随着液冷渗透率提升,二次侧核心部件的市场空间和技术迭代速度预计将快于一次侧传统制冷设备。

参考报告REPORT

液冷行业深度报告:高功率平台开启量产,液冷渗透率提升.pdf

随着AI大模型训练与推理需求的爆发,GPU单芯片功耗快速攀升,散热压力由芯片级迅速放大至机柜级,液冷技术已从高性能计算的可选方案转变为高密度AI机柜的必要基础设施。本报告指出,高功率平台开启量产是推动液冷渗透率提升的核心动力,拥有30kW以上机柜的运营商比例持续增加,增量主要来自50kW以上高密度机柜。政策与标准双轮驱动国内液冷产业正由政策引导向标准化、规模化应用过渡。工信部对新建大型数据中心PUE的严格限制,以及上海等地对液冷机柜占比的量化目标,为行业发展提供了明确指引。同时,冷板式液冷整机柜标准及系统国家标准的相继落地,统一了设计、测试和验收口径,显著降低了行业门槛,加速了液冷从示范项目向...