数据中心绿色等级优秀案例有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/01/04 10:07

下面我来介绍数据中心绿色等级的部分优秀案例,如果想要更多了解的话,可以前往原报告进行下载查看。

1.2022 普洛斯/美团怀来大数据科技产业园 3 号数据中心

绿色评级:规划类/基础设施类/大型 AAAAA

简述:普洛斯/美团怀来大数据科技产业园 3 号数据中心位于河北省张家口市。在 IT 设备方 面,采用智能风扇技术、80PLUS 认证铂金级服务器电源、虚拟化技术、冷板式液冷服务器 等节能技术,提升节能效果。在制冷设备方面,采用高效冷水机组、间接蒸发冷却技术、自 然冷却技术、封闭热通道设计、冷板式液冷技术等技术,冷水机组在满负荷工况下 COP 高 达 10 以上,部分负荷变频工况下 COP 可达 12。在供配电方面,采用模块化 UPS 技术、安 装电能仪表、SVG 装置、低损耗变压器等技术,通过合理布局减少线损,降低能耗。

2.2021 世纪互联北京亦庄博兴数据中心

绿色评级:运行类/基础设施类/大型 AAAAA

简述:世纪互联北京亦庄博兴数据中心,位于亦庄开发区博兴六路 18 号,占地面积 5000 平方米,总建筑面积 18000 平方米,于 2016 年底交付使用。IT 设备主要采用单机柜电流监 测、模块化接入、虚拟化技术产品应用等方式;在供配电方面,该数据中心主要采用市电直 供等方式;在制冷方面,该数据中心主要采用水侧自然冷却技术、中温冷冻水系统等。

3.2021 阿里巴巴世纪互联南通 A 栋数据中心

绿色评级:运行类/基础设施类/大型 AAAAA

简述:阿里巴巴世纪互联南通 A 栋数据中心位于江苏省南通市。在 IT 设备方面,该数据中 心采取模块化、单机柜电流监测等技术,机房设备分布部署可以大幅度降低能耗。在制冷设 备方面,该数据中心主要采用高温冷冻水+水侧自然冷却技术,进而达到节能效果。在供配 电设备方面,该数据中心采取一路市电+一路 HVDC 供电方式,合理布局,减少线损,降低 能耗。

4.2021 万国数据北京十一号数据中心

绿色评级:运行类/基础设施类/大型 AAAAA

简述:万国数据北京十一号数据中心位于北京市顺义区牛栏山镇牛慧街 1 号,机房区域建筑 面积 14967 平方米,共有 14 个机房模块 1884 个机柜。在 IT 设备方面,该数据中心模块机 房,采用腾讯 MDC 设计,设备节能和性能达到最优。在制冷设备方面,该数据中心制冷系 统采用双环网一次泵水冷系统,末端水冷列间空调为机房核心服务器提供制冷,降低数据中 心能耗。在供配电设备方面,机柜双路供电采用市电直供+HVDC 模式,优化供电电缆路由、 缩短供电距离,降低线路损耗。

5.2021 万国数据北京六号数据中心

绿色评级:运行类/基础设施类/大型 AAAAA

简述:万国数据北京六号数据中心位于北京市昌平区振兴路 28 号,机房区域建筑面积 5783.91 平方米,共有 18 个机房模块 2786 个机柜。在 IT 设备方面,该数据中心采用主流节 能技术,对散热风扇和电源等部件进行智能监控,进而达到节省能源降低功效更加安全的效 果。在制冷设备方面,该数据中心制冷系统采用双环网一次泵水冷系统,末端水冷列间空调 为机房核心服务器提供制冷,降低数据中心能耗。在供配电设备方面,机柜双路供电采用市 电直供+HVDC 模式,优化供电电缆路由、缩短供电距离,降低线路损耗。