电力是数据中心生命线。一方面,数据中心是能耗大户, 其电力消耗是巨大的;另一方面,数据中心对电力可靠性的 要求非常高,如数据中心的供电系统从变电站、高低压配电 系统均是 2N 架构,同时根据机房等级会配置 2N 或 N+1 的不 间断电源系统、柴油发电系统等进行安全保障,以确保任何 情况下,数据中心均能安全可靠运行。
为实现绿色高效,数据中心在电力系统上也有许多低碳 化措施,主要有以下 4 点。

(1)电力系统演变。
电力系统逐渐由设备级向系统级融 合演进。新型电力系统具备四大优势:
1)工程预制化,解决 方案产品化,易快速部署;
2)部件融合,高密模块化设计, 模块即插即用;
3)系统融合,提升机房利用率,供配电成本 减少;
4)供电链路高效、节能,机房效率提升,运营成本下降
(2)供电架构演进。供电架构从 GB 50174 -2008 A 级 向 GB 50174 -2017 A 级演进,新架构主要以下技术特点:
1)宜 2N 或 M(N+1)(M-2,3,4,);
2)用一路(N+1) UPS 和一路市电供电方式(市电质量满足、柴发能承受容性 负载影响);
3)也可(N+1)冗余(2 个及以上地处不同区域 的数据中心同时建设,互为备份,且数据实时传输、业务满 足连续性要求时)。
(3)光伏发电系统引入。在太阳能辐射的条件下,太阳 能电池组件阵列将太阳能转换为直流电能,再经过逆变器、 汇流箱/柜、并网柜变成交流电供给建筑自身负载使用,进而 降低电力消耗。D
(4)储能系统引入。通过削峰填谷减少用户购电成 本,同时优化用户用电负荷,平滑用电曲线,提高供电可 靠性、改善电能质量。实现需求侧管理,减小峰谷负荷差, 改善城市整体能效。
此外,数据中心也可通过采用的节能设备来降低能耗, 如围绕数据中心供配电全环节,采用低损耗型变压器,优先 使用能效等级较高变压器以及节能高效高频式 UPS、高压油 机等。
数据中心节能减排技术创新和迭代是一项长期、持续性 的工作。俗话讲“三分建设,七分管理”,数据中心一旦投入 运行后,数据中心运营管理维护就显得非常的重要。面对内 部复杂的数据中心制冷系统、供电系统及多变的外部环境, 面对海量的运行数据和统计报表,实现数据中心的智能运维 管理和能耗优化是一个难题。