机柜、机架、配线箱等设备的安装宜采用螺栓固定。在抗震设防地区,设备安装 应采取减震措施,并应进行基础抗震加固。
工作区信息插座和 86 面板式 ONU 安装应符合规定。
1、恶劣环境中的信息插座/面板式 ONU 可带有保护壳体。满足 ISO/IEC TR 29106 中描述的 M(机械特性环境)、I(外物入侵环境)、C(气候和化学环境)、E(电磁 环境) 分类及 IP 防护等级要求,应考虑以下环境条件: 1)生物侵袭(如霉菌或真菌生长);2)物理危害(意外或恶意的),包括由动物造成的危害; 3)存在或可能存在的危害(如污染、有毒或易爆物品); 4)空气的流动(如风扇、供暖和通风系统造成的); 5)气象影响(如风); 6)自然事件的影响(如雷击、地震)。
2、安装位置: 1)应安装于防止水或其它污染物浸入的位置; 2)安装在安全工作区固定的位置,如承重墙和柱子; 3)具有无线信号覆盖功能的信息插座可安装在吊顶上方; 4)某些物联网传感器接入的信息插座可安装在架空地板下; 5)信息插座的安装位置应防止移动的物体造成意外损坏, 如移动的吸尘器、活 动架和医院病床等; 6)信息插座的安装位置应不受周围区域的日常维护、清洗影响。
3、暗装或明装盒体要求: 1)在墙体或柱子上 86 面板底边距地高度宜为 300mm; 2)安装在工作台侧隔板面及临近墙面上的 86 面板底距地宜为 1.0m; 3)安装光纤模块的底盒深度不应小于 60mm,以确保光纤的预留长度和弯曲半 径要求。
4、工作区的电源应符合下列规定: 1)每个工作区宜配置不少于 2 个单相交流 220V/10A 电源插座盒; 2)电源插座应选用带保护接地的单相电源插座; 3)工作区电源插座宜嵌墙暗装,高度应与信息插座一致。
1、占用机柜的高度(U),应根据配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施 配置的数量,并考虑设备安装空间冗余和散热需要确定。
2、预留空间需考虑地面采用的活动地板下净高、板块的尺寸、设备安装施工方 便及运行和维护的安全。
3、19 英寸机柜的宽度为 600mm 或 800mm,深度为 600mm~1200mm。机柜 1U 约为 44.5mm,机柜的高度与内部设备可占有空间的关系为: 1)机柜高度为 2000mm,占 42U 空间; 2)机柜高度为 1800mm,占 37U 空间; 3)机柜高度为 1600mm,占 32U 空间; 4)机柜高度为 1400mm,占 27U 空间; 5)机柜高度为 650mm,占 12U 空间; 6)机柜高度为 500mm,占 9U 空间; 7)机柜高度为 350mm,占 6U 空间。 4、机柜单排安装时,前面净空不应小于 1000mm,后面及机列侧面净空不应小 于 800mm;机柜多排安装时,列间距不宜小于 800~1200mm。
1、楼层公共场所区域/用户单元的信息配线箱体宜安装在导管的引入侧及便于维 护的柱子及承重墙等处。 1)在公共场所安装信息配线箱时,暗装箱体底边距地不宜小于 1.5m,明装式箱 体底面距地不宜小于 1.8m。 2) 房间内安装信息配线箱时,箱体底边距地高度宜为 500mm,当在墙体、柱 子的上部或吊顶内安装时距地高度不宜小于 1800mm。 3) 箱体附近水平 70mm~150mm 处,宜预留设置 2 个单相交流 220V/10A 电源 插座,并应符合下列规定: a 每个电源插座的配电线路均应装设保护电器,电源插座宜嵌墙暗装,底部距地 高度应与信息配线箱一致; b 箱内应引入单相交流 220V 电源,箱体内应采取强、弱电安全隔离措施。
2、信息配线箱应根据安装方式、缆线容量、模块容量成套配置,并应符合下列 规定: 1)信息配线箱的结构满足以下要求: a 所有紧固件联结应牢固可靠; b 箱门开启角度应不小于 120°; c 箱体门锁的启闭应灵活可靠; d 箱体内应有缆线的盘留空间; e 箱体内应有不小于 0.5m~1.0m 光缆的盘置空间; f 箱体宜为 1 个或多个 ONU 提供安装空间; g 当箱内安装 ONU 时,箱体门开孔率不宜低于 40%。2)信息配线箱的功能满足以下要求: a 应有可靠的缆线固定和保护装置; b 应具备各类配线模块及跳线装置; c 应具有接地装置; d 应具备固定装置; e 应具备良好的抗腐蚀、耐老化性能; f 当箱体内需安装带 Wi-Fi 功能的设备时,箱体门应采用非金属材质。 3)信息配线箱的标识记录应满足以下要求: a 箱门内侧应具有完善的标识和记录装置; b 配线模块处应具备清晰的标签; c 记录装置应易于识别、修改和更换。