目前算力中心绿色化水平不高,需加强绿色技术应用、提升可再生能源比例,推进算力中心实现碳中和。
1.绿色化发展动因
近年来,国家发改委、工信部等部门发布多项数字经济及算力领域相关政策,加强算力中心能耗水平监管,引导算力基础设施绿色低碳发展。
越来越多企业认识到绿色供应链的重要性,不仅关注自身可持续发展,还高度重视供应链中每个环节的绿色表现,例如,阿里巴巴提出,不晚于2030年,阿里巴巴协同上下游价值链实现碳排放强度比2020年降低50%,云计算作为数字基础设施,率先实现碳中和。腾讯宣布“净零行动”,不晚于2030年,实现自身运营及供应链的全面碳中和。
2.绿色化发展现状
应对绿色化要求提升,第三方算力中心服务商通过使用高效服务器和存储设备、采用先进的冷却技术和能源管理系统、积极采用可再生能源、优化算力中心设计等方式提高能效,减少碳排放。秦淮数据、万国数据、润泽科技、数据港、浩云长盛头部服务商在绿色化发展方面取得一定成效。

从在运营算力中心PUE水平来看,万国数据、秦淮数据、润泽科技、数据港算力中心平均PUE值均低于1.35。通过提升可再生能源使用比例、强化智能运营管理、部署液冷等方式,不断优化算力中心各项关键能效指标,有效降低算力中心PUE值。 从在运营算力中心可再生能源应用比例来看,万国数据、秦淮数据、浩云长盛表现突出。万国数据2023年可再生能源使用比例达38%。秦淮数据采用“算力中心+可再生能源”发展模式,探索源网荷储、分布式光伏、绿电交易等方式。浩云长盛成都一号云计算基地全年消耗电力约50%为可再生能源。 头部服务商中,浩云长盛、润泽科技、万国数据数据中心入选2023年度国家绿色数据中心名单。
领先算力中心服务商绿色化布局与实践
万国数据通过全面落实ESG战略,在节能降碳、社会责任等方面取得进展。2022年,万国数据可再生能源总使用量达1811GWh,参与可再生能源直采的算力中心数量增至18座,30座算力中心实现100%绿电覆盖,碳排放强度降低至5.40tCO2e/m2,大幅减少碳足迹。截至2023年底,可再生能源使用比例上升至38%,自建算力中心最优年均PUE达1.15。持续深化对燃料电池、储能、液冷、多分体氟泵系统等技术的研发应用,强化绿色设计运营,2022年9座算力中心新获得LEED金级认证。此外,通过完善能源管理体系、加强智能化运营,进一步优化能效,2022年使用新技术和新架构的算力中心平均PUE为1.26。
秦淮数据推行“零碳算力”战略,提出碳中和目标及路径:到2030年,集团国内新一代超大规模算力中心将100%采用可再生能源,到2040年,全球自有算力中心100%使用绿色能源。能源利用方面,秦淮数据探索了源网荷储、分布式光伏、绿电交易等方式,从源头优化能源结构。环首都·太行山能源信息技术产业基地连续两年实现100%使用可再生能源。甘肃庆阳零碳数据中心产业基地开展源网荷储一体化建设,力图实现150MW算力基础设施的“零碳”目标。绿电方面,2022年购买绿电2.2亿度,通过交易获得的绿电累计近7.7亿度。
润泽科技国际信息云聚核港项目于2023年7月投入使用,项目采用润泽科技“智能低碳全域制冷系统”技术,实现服务器全域制冷,提高了智算中心的整体节能效率,大幅降低碳排放。经测算,A-11智算中心PUE设计计算值为1.15。相对传统制冷方式,算力中心单机柜功率提升至21kW,整体PUE降低11.5%,用电量降低11.5%。预计项目年均可节约电量约5289万kWh,减少二氧化碳排放约52730吨。
3.绿色化发展举措
为推动算力产业可持续、高质量发展,在加大算力基础设施投入的同时,企业应关注设计、采购、建设、运营、运维、回收处理等算力全生命周期碳排放,持续挖掘节能潜力,推进全产业链节能减排。

算力产业节能降碳、最终实现碳中和是一个系统性工程,应在环境侧、用电侧及供电侧等各个环节贯彻绿色低碳理念。